主题最新回顾(发布时间:2008-5-24 14:42:57) |
---|
-- 作者:admin
-- 付“{}”值,就可以取消了。 |
主题最新回顾(发布时间:2008-5-24 14:21:00) |
---|
-- 作者:roy78
-- 可以动态设置,请教如何再取消呢? |
主题最新回顾(发布时间:2007-1-29 23:09:05) |
---|
-- 作者:wd0001
-- 问题解决,是少了“{}”; |
主题最新回顾(发布时间:2007-1-29 18:39:52) |
---|
-- 作者:wd0001
-- admin,按照所述进行修改,但是仍然不成功,项目已经发往信箱,请帮助,谢谢。 |
主题最新回顾(发布时间:2007-1-29 16:14:15) |
---|
-- 作者:admin
-- 把这两块事件设置执行顺序对调一下,先执行“允许”为“<真>”,后设置只读属性。 |
主题最新回顾(发布时间:2007-1-29 13:14:08) |
---|
-- 作者:wd0001
-- 还是不成功,请admin看一下: 设置如下: - 编辑之前 事件: ---------------------------------------- 参数> 自定义.字符:"姓名" 参数> 自定义.非打印字符:"SOH" 参数> 自定义.字符:"录入记载" 参数> 运算.以上各项进行字符串:<连接> 设置> 页面1.数据记录编辑1.属性:(只读字段) 执行> 页面1.数据记录编辑1.一般方法:[生成] 因之前设置数据记录编辑允许为假,设置以下代码 参数> 自定义.布尔:"<真>" 设置> 页面1.数据记录编辑1.属性:(允许)
|
主题最新回顾(发布时间:2007-1-29 12:16:09) |
---|
-- 作者:wd0001
-- 试一试 |
主题最新回顾(发布时间:2007-1-29 11:11:02) |
---|
-- 作者:admin
-- 当然可以。主要提醒二点,第一,完成对“只读字段”属性赋值后,应执行数据记录编辑构件的方法“生成”,重新生成一下数据记录编辑构件(相录于刷新);第二,字段与字段之间的连接符是“非打印字符SOH”。 |
主题最新回顾(发布时间:2007-1-28 10:57:09) |
---|
-- 作者:wd0001
-- 问题解决[求助]数据记录编辑构件可否动态设置只读字段? 如题, |